      中 央空調在使用過程中有可能會發生哪些故障呢?以下是小編整理的一些關於中 央空調容易出現的故障及對應的解決方法。
1、故障現象1:關閉動作時間超過3s

      此時需要檢查閥塞側麵的小阻塞,解決方法:消除小孔內的髒物,在閥前裝置過濾器。

河南凯发娱乐手机端工程

2、故障現象2:通電源後閥門不開啟
      此時可能是因為電源電壓低於百分之八十五,線圈燒壞或接頭脫落造成的。解決方法:調整電源電壓在正負百分之10範圍內,需要時用手動裝置打開閥門檢修或更換線圈,新繞線圈需做浸漬烘幹處理,並在線圈與外殼間浸灌一層石英粉和瀝青(重量比3:1)複合的。
3、故障現象3:閥塞與閥座間隙不密封,有滲漏現象
      出現這個現象可能是由於閥塞側麵的小孔隙被堵塞,難於傳遞介質壓力,閥塞上的密封環磨損或變形閥的前後壓差低於公稱壓力值的百分之十。解決方法:消除小孔中的汙物,更換密封環,且須遵守產品說明書的前後壓差的規定。
4、故障現象4:閥體的各靜動密封點不密封
      這個很可能是因為密封墊放置不正,密封墊變形、磨損或腐爛。解決方法:放正密封墊,並緊固均勻可靠,更換密封件。
5、故障現象5:通電後閥塞不啟動
      卸壓孔內有髒物,控製介質不合適,即粘度太小。解決方法:介質粘度小,應適當加大卸壓孔。
6、故障現象6:壓縮機不能啟動
      主開關未能閉合;保險絲燒斷;電路開關未閉合;熱過載保護;斷開接觸器或電磁線圈故障;因安 全裝置保護而停機;無熱負荷。解決方法:合上開關,檢查電路和電機繞組是否短路或接地,檢查是否超載(故障處理後),更換保險絲或合上開關,檢查聯接處是否鬆動或鏽蝕,過載保護自動複位,當熱過載保護恢複安 全開頭前將故障排除,修複或更換確定引起停機的類型及原因,在恢複安 全開關前將故障排除,等待熱負荷,修複或更換電磁線圈,檢查電機是否有斷路、短路或燒毀,檢查所有電線接頭,上緊電線端子螺栓,使安 全開關複位 。